为什么受伤的总是我。城市的消防栓大都设在车行道边、人行道边上,新闻经常报道消防栓被撞断,水柱冲天十几米高,浪费了大量水资源和影响交通,是否在规划设计时考虑向人行道内侧设置加以保护,或安装在井室内,或学习其它城市设计等,保障消防栓不再被撞断。
[img]/tp/2019/1017/1617257983.jpg[/img]
[img]/tp/2019/1017/1618105987.jpg[/img]
帅哥:王律师



积分:39928
注册:2007-12-02
沟通:
Post By:2019/10/22 21:21:22
[quote]为什么受伤的总是我。城市的消防栓大都设在车行道边、人行道边上,新闻经常报道消防栓被撞断,水柱冲天十几米高,浪费了大量水资源和影响交通,是否在规划设计时考虑向人行道内侧设置加以保护,或安装在井室内,或学习其它城市设计等,保障消防栓不再被撞断。
[img]/tp/2019/1017/16172579[/quote]
室外消火栓布置的消防要求 :
1、设置的基本要求。室外消火栓设置安装应明显容易发现,方便出水操作。
2、市政或居住区室外消火设置。室外消火栓应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧设置,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m,距离高层建筑外墙不宜大于40m,距离一般建筑外墙不宜大于150m。
...